建筑设计厂房的防火间距 

2018-12-15 21:05 发布

402 0 0
建筑设计厂房的防火间距-1.jpg
力耕教育Hi~点击关注 跟着力耕学消防
建筑设计厂房的防火间距-2.jpg

3.4
厂房的防火间距


3.4.1 除本规范另有规定外,厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定,与甲类仓库的防火间距应符合本规范第33.5.1条的规定。

表 3.4.1 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距(m)

建筑设计厂房的防火间距-3.jpg

(点击放大看)

注:

1.乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m。确需相邻布置时,应符合本表注2、3的规定。

2.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻。

3.两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

4.发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定。

5.耐火等级低于四级的既有厂房,其耐火等级可按四级确定。

6.当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时,应符合本表注2、3的规定。

3.4.2 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。

3.4.3 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距不应小于表3.4.3的规定,但甲类厂房所属厂内铁路装卸线当有安全措施时,防火间距不受表3.4.3规定的限制。

表3.4.3 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房

与铁路、道路等的火间距(m)
名称
厂外铁路线

中心线

厂内铁线

中心线
厂外道路边厂内道路路边
主要次要

甲类

厂房
302015105

3.4.4 高层厂房与甲、乙、丙类液体储罐,可燃、助燃气体储罐,液化石油气储罐,可燃材料堆场(除煤和焦炭场外)的防火间距,应符合本规范第4章的规定,且不应小于13m。

建筑设计厂房的防火间距-4.jpg


力耕2019年消防培训火热招生中

现在报名可提前享受双12优惠

可提前享受双12优惠啦!

可提前享受双12优惠啦!

可提前享受双12优惠啦!

现在报名,真的是超级划算的!

2018年12月12日

建筑设计厂房的防火间距-5.jpg

★ 规范班 ★


建筑设计厂房的防火间距-6.jpg

课程介绍:

消防考试重点都是来自规范,尤其是2017年综合真题特别明显,考生叫苦连连,全新升级强化的规范原文讲解,按照原文顺序,结合条文说明、图册以及题目进行讲解。

课程内容

讲解:建筑设计防火规范,气体规,火规,喷规,防排烟,消水规,建筑内部装修,汽车库设计规范,建筑灭火器配置设计规范,泡沫灭火系统,消防管理法律法规

课时总计

课时:共400-450个左右课时

提前领取双12优惠券方式
支付100元抵700元

(名额有限,定金不退)

长按识别下方二维码,领取双12优惠卷

建筑设计厂房的防火间距-7.jpg

报班可联系力耕老师
现在报名可享受双12优惠

支付100元抵700元优惠

长按识别下方二维码,联系力耕老师

建筑设计厂房的防火间距-8.jpg

陈老师:18826076119(微信同号)

侯老师:18824165119(微信同号)

孙老师:18520784119(微信同号)

刘老师:13129358119(微信同号)

力耕教育

建筑设计厂房的防火间距-9.jpg

点击下方“阅读原文”即可免费上课
分享本文,每次被点击增加您在本站积分: 2红宝石
B Color Smilies
建筑设计厂房的防火间距 

帅的人都用微信扫了!
联系
我们
快速回复 返回顶部 返回列表